电缆头有终端头、中间头之分,有室外和室内之分,有高压低压之分..... 电缆头的做法有干包式(用胶布等材料包缠)、浇筑式(用环氧树脂、专用模具等浇筑)、热缩式(专用套装热缩材料)、冷缩式(专用冷缩材料)等; 高压电缆终端头户内不用做散水环,户外式必须要有散水环。 电力电缆终端头分干包式和热缩式,在实际施工作什么接头就套用什么接头定额子目。 干包式电缆头一般用在低压电缆头、采用绝缘塑料胶带缠绕的为干包电缆头。 浇注式电缆头一般用在高压电缆头、他是用采购成套成品模具、安装就位后灌注绝缘胶形成的浇注式电缆头。 浇注式电缆终端头是用液体或加热后呈液态的绝缘材料作为终端的主绝缘,浇注在现场装配好的壳体内,一般用于10kV及以下的油纸电缆终端中。 热缩式电缆头一般一般用在高低压电缆头、他是用采购成品热缩管和热缩手套、逐步安装就位一步一步的用喷灯烤热缩管和热缩手套、热缩管和热缩手套见热后会缩紧形成的电缆头。 热缩电缆终端头俗称热缩电缆头,广泛用于35KV及以下电压等级的交联电缆或油浸电缆的终端上。与传统电缆附件相比具有体积小、重量轻、安全可靠、安装方便等特点。产品符合GB11033标准,长期使用温度范围为-55℃~105℃,老化寿命长达20年,径向收缩率≥50%,纵向收缩率<5%,收缩温度为110℃~140℃。 冷缩电缆终端头是利用弹性体材料(常用的有硅橡胶和乙丙橡胶)在工厂内注射硫化成型,再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成各种电缆附件的部件。现场安装时,将这些预扩张件套在经过处理后的电缆末端或接头处,抽出内部支撑的塑料螺旋条(支撑物),压紧在电缆绝缘上而构成的电缆附件。因为它是在常温下靠弹性回缩力,而不是像热收缩电缆附件要用火加热收缩,故俗称冷收缩电缆附件。